Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#218232
Hola compañeros¡

Sabéis si en una instalación de un edificio de publica concurrencia, la instalación de protección contra incendios (pulsadores, centralita...) debe de ir en un circuito a parte al de telecomunicaciones o corriente?o puede hacerse unido a uno de ellos?(usando las mismas cajas de registro, por ejemplo).

Gracias.
por
#218344
La alimentación de la central de incendios debe ser una y la de las comunicaciones otra.
Es mejor separarlo, ya que son receptores críticos de una instalación, y no es bueno que uno afecte sobre el otro.
por
#218804
Los sitemas de detección y alarma de incendios pueden compartir circuito con cualquier otro, pero se recomienda que estén en uno separado por diferentes motivos: mantenimiento, caida del circuito por motivos ajenos al PCI ...

Puede suceder que la centralita (con su fuente y sus baterías) estén en un circuito y otras fuentes auxiliares (tambien con sus propias baterías) en otro u otros diferentes.

Todas las baterías deben estar dimensionadas para un mínimo de horas de standby (típico 48 h) + 1/2 hora de alarma completa (es decir con todos los indicadores ópticos y acústicos funcionando) que dependan de cada conjunto de baterías.

Las centralitas deben indicar visualmente (por lo menos) la caida de la red de alimentación (aunque la batería este a tope) y lo mismo cada una de las fuentes auxiliares, que además deben quedar tambien registradas en la centralita.
por
#218987
Deberías tener en cuenta las posibles interferencias si pretendes instalar sistemas de detección analógicos. Ten en cuenta que si transcurre cerca de conductores con corrientes elevadas puedes tener problemas de interferencias.
Avatar de Usuario
por
#219047
Desde lo que he vivido en mi vida laboral.

Trata de separarlos, dado que tener alarmas intempestivas porque un cachondo ha conectado un móvil, cafetera, ... a la red de enchufes de donde cuelga la centralita :evil: no resulta muy agradable (al final segregamos la centralita y nos olvidamos de estos problemas).

Esto fijo que no lo notan, pero el que se encargue del mantenimiento lo agradecerá. :brindis :brindis :brindis
Avatar de Usuario
por
#219054
Doy fé que pasan cosas muy divertidas a la que empiezas a tener problemas de interferencias...
por
#219614
Divertidas?

Terroríficas diria yo, no hay nada peor que una instalación con una interferencia aleatoria, te puedes volver loco búscando que es lo que la produce.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro