Considerar local húmedo una estación de bombeo El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#215717
A ver si me podeis aclarar algo.

Tengo entre manos una estación de bombeo de una comunidad de reglantes con 3 moto-bombas de 315 KW cada una, bateria de condensadores, etc..........

La pregunta es ¿Según la ITC-BT 029 se debe considerar como local húmedo?. Yo pienso que si, pues no es un local normal, y tampoco se podría considerar como local mojado. ¿Que opinais? ¿Estoy bien encaminado?

Gracias compis. :comunidad
Avatar de Usuario
por
#215721
sanchez_martin escribió:La pregunta es ¿Según la ITC-BT 029
Según la 30 en tal caso.. la 29, es la de Atmósferas explosivas.. ;)

se debe considerar como local húmedo?. Yo pienso que si, pues no es un local normal, y tampoco se podría considerar como local mojado.

- Puede haber humedades en paredes y techos, de forma visible ( mohos.., condensaciones SIN GOTAS .. ) --- Húmedo..
- Puede haber lo de ante sy ademas, formarse gotas de agua ?? -- Mojado..

Si puedes justificar que no habrá condensación , y está lo suficiente mente ventilado etc... Húmedo, sino Mojado..



Ten presente que las condensaciones NO se producen por fugas , sino por contacto de las masa de aire húmeda sobre superficies que estén por debajo de la temperatura de rocío.. cosa muy probable en una sala de bombeo, sobre todo si esta por debajo del suelo..
:saludo
Avatar de Usuario
por
#215725
jcriti escribió:
sanchez_martin escribió:La pregunta es ¿Según la ITC-BT 029
Según la 30 en tal caso.. la 29, es la de Atmósferas explosivas.. ;)


Ya ha dicho que es una sala de Bombas... :mrgreen:
Avatar de Usuario
por
#215741
:oops: efectivamente es la ITC BT 030, perdonad por el lapsus. :D :partiendo
por
#221019
yo estoy haciendo un proyecto parecido, pero tengo un problema a la hora de alimentar las bombas no se que canalización elegir, ya que tengo miedo de que se rompa alguna tuberia y le llegue agua. Pense en bandejas en superficie por el suelo ya que por el techo no puedo porque hay un puente-grúa. Es un proyecto fin de carrera, no se que forma mejor forma elegir.
gracias!
por
#221085
marcelog54 escribió:yo estoy haciendo un proyecto parecido, pero tengo un problema a la hora de alimentar las bombas no se que canalización elegir, ya que tengo miedo de que se rompa alguna tuberia y le llegue agua. Pense en bandejas en superficie por el suelo ya que por el techo no puedo porque hay un puente-grúa. Es un proyecto fin de carrera, no se que forma mejor forma elegir.
gracias!


por donde tengas tuberías...
Avatar de Usuario
por
#238238
Vale colegas, me quedo claro, para mi es local humedo.
Avatar de Usuario
por
#238317
En las inspecciones de OCA y de acuerdo a la correspondiente ITC del RD 842/2002, se exige que cumplan las condiciones de un local mojado.

Además si es en sótano pues... ya te has respondido tu mismo seguro!

Aunque en cuanto que no supere los 100 kW de potencia, no será preceptiva la inspección para instal. industriales por OCA.
Avatar de Usuario
por
#300168
Gracias a todos, doy por cerrado el tema
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro