Me gustaría me confirmárais si los valores que he adoptado son correctos:
Presión a la entrada de la bie:5.7 bar, caudal 100 l/min con k=42
Pérdida de carga en bie para caudal 100l/min:3 bar

Con esto tenemos una presión en punta de lanza de 2.7 bar.

Ahora bien , esto ya supone una altura manométrica de 58 m.c.a a la que hay que sumar la pérdida de carga por fricción en tuberías (9 m.c.a. en mi caso) y la altura geométrica (7.5 m.c.a. en mi caso).Total que me voy a una altura manométrica total de 75 m.c.a.

Es un equipo para 6 bies en 3 plantas.¿Es correcto?¿las pérdidas en la bie son correctas?
He visto equipos de 75 m.c.a 12m3/h para 29 bies en edificios de 6 plantas....
por
#230545
En mi opinión ambos cálculos pueden ser correctos.

Depende de la lectura que hagas del término "presión dinámica" del RIPCI.

En mi opinión el RIPCI no exige ni un caudal mínimo, ni un K mínimo de bie.

Pero hay otras opiniones, que veo que conoces.

saludos
Avatar de Usuario
por
#230584
Contenido
Tama, el Señor de las Mangueras. :cunao
por
#230910
Muchas gracias a todos por la ayuda.Esa gráfica muy buena, no la había visto...
Algo varía respecto de mis datos pero poco.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro