Lo que se ve a simple vista es que la instalación está descompensada, como dice osca, aunque no veo que sea la causa del problema. No queda claro en el informe cómo llegan a la conclusión de que los armónicos procedan de la red y no sean generados por la instalación, como también ha apuntado osca.
La frecuencia y los valores de tensión fase-neutro están dentro de lo normal aunque si que es verdad que varía ligeramente, no tengo tan claro como dice el informe que los valores de THD puedan producir estas variaciones, no me parece especialmente altos (aunque no sé que valores se pueden considerar como aceptables).
Lo que me ha chocado es la bajada del factor de potencia, pasando de un valor inductivo a capacitivo, durante un intervalo de 5 minutos, no sé si será un error en la medida.
Cuéntanos como queda el tema finalmente.
Saludos,
La frecuencia y los valores de tensión fase-neutro están dentro de lo normal aunque si que es verdad que varía ligeramente, no tengo tan claro como dice el informe que los valores de THD puedan producir estas variaciones, no me parece especialmente altos (aunque no sé que valores se pueden considerar como aceptables).
Lo que me ha chocado es la bajada del factor de potencia, pasando de un valor inductivo a capacitivo, durante un intervalo de 5 minutos, no sé si será un error en la medida.
Cuéntanos como queda el tema finalmente.
Saludos,