Pues el problema es que al ser el cuadro general, a parte de alimentar motores también alimenta a cuadros secundarios... ¿podría ser lo siguiente una solucion?
a) De los diferentes esquemas de puesta a tierra del REBT, según ITC-BT-8, optamos por el Sistema tipo TN-C-S.
b) Según la ITC-BT-17, los dispositivos generales de mando y protección serán como mínimo: (de las posibilidades que dan) Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24.
c) Según la ITC-BT-24, “Cuando se utilice un dispositivo de protección de corriente diferencial-residual en esquemas TN-C-S, no debe utilizarse un conductor CPN aguas abajo. La conexión del conductor de protección al conductor CPN debe efectuarse aguas arriba del dispositivo de protección de corriente diferencial-residual”.
d) Se propone la siguiente solucion: usar el neutro que viene del CT como CPN (según el esquema (TN-C-S), dividir dicho conductor justo a la entrada del cuadro, y colocar diferencial una vez hecha la división (relé toroidal diferencial)... a partir de aquí ya tengo 3F, N y TT...