Hola tengo la siguiente duda.

En un colegio publico, en el interior de las aulas o en el gimnasio o comedor, se deben de colocar luminarias de emergencia en el interior de estos recintos? o solo en las puertas de salida?


Donde se supone que comienza el recorrido de evacuacion de una aula? Y en el comedor?

Muchas gracias.
por
#23659
Mira detenidamente al anejo de definiciones del DB-SI del CTE cómo viene definido el concepto de origen de evacuación.Espero que te sirva de ayuda.
por
#24739
Alumbrado antipanico: 0.5 lux en todo el espacio con posibilidad de ser ocupado.

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#24750
En el ámbito de Andalucía, según Orden de 24 de enero de 2003, por la que se aprueban las normas de diseño y constructivas para los edificios de uso docente, los edificios escolares, si bien pueden ser denominados de pública concurrencia, su utilización de forma continuada y habitual por los mismos usuarios conlleva que la normativa del REBT sobre la iluminación de emergencia, suministro de socorro, etc. tenga peculiaridades en su aplicación.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Orden establece que se dispondrá alumbrado de emergencia y señalización mediante aparatos autónomos automáticos colocados encima de todas las puertas de aulas, aseos generales, recorridos generales de evacuación, cuartos de instalaciones, salidas de edificio, escaleras, pasillos y escaleras protegidas y vestíbulos previos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro