Comprueba que tienes selectividad y que ante un corto salta antes el magnetotérmico que el fusible.
Muchas veces se sobredimensiona el fusible por este tema.
Lo que te suelen dar es un máximo de longitud según sección y fusible instalado.
Tal y como verás en la ITC-BT 16, estos fusibles tienen como función principal la protección contra cortocircuito aunque también puedan llegar a proteger y protejan ante sobrecargas. Esto es debido a que es una parte de la instalación un tanto particular al no poder existir derivaciones en su trayecto etc...
Muchas cías, para mantener el suministro y tener cierta selectividad suelen colocar de un calibre mayor al Int. general instalado.
Por ejemplo te paso un link donde podrás ver algún ejemplo:
http://www.tuveras.com/interiores/LGA%2 ... rdrola.htm (eso vale para LGA , pero valdría para DI si es con cable con aislamiento XLPE. Si no es así puedes hacer un par de cálculos y sacarlo.
Es decir y en resumen, no hay nada tabulado, porque depende de muchas cosas:
Tipo de instalación, tipo de cable, tipo de canalización elegido, longitud de la misma, etc...
Espero que te sirva de ayuda.