Si le aplican únicamente el CTE DB SI:
- Compartimentada respecto del edificio de viviendas con, como minimo el grado de resistencia al fuego EI 90. Más, si el edificio tiene una altura de evacuación (el piso del último piso) a una altura superior a 15 m.
- Extintores.
- Alumbrado de emergencia.
- Señalética de evacuación y de los extintores.
- Pasillos de circulación de ancho 1,20 m como mínimo.
Si le aplican la OPI del Ayto. de Madrid:
- Compartimentada respecto del edificio de viviendas con, como minimo el grado de resistencia al fuego EI 180.
- Altura almacenamiento máximo de 3,50 m.
- Altura libre hasta el forjado del techo 1,00 m.
- Mínimo dos extintores.
- Alumbrado de emergencia.
- Señalética de evacuación y de los extintores.
- Pasillos de circulación de ancho 1,20 m como mínimo.
Y nada más.
- Compartimentada respecto del edificio de viviendas con, como minimo el grado de resistencia al fuego EI 90. Más, si el edificio tiene una altura de evacuación (el piso del último piso) a una altura superior a 15 m.
- Extintores.
- Alumbrado de emergencia.
- Señalética de evacuación y de los extintores.
- Pasillos de circulación de ancho 1,20 m como mínimo.
Si le aplican la OPI del Ayto. de Madrid:
- Compartimentada respecto del edificio de viviendas con, como minimo el grado de resistencia al fuego EI 180.
- Altura almacenamiento máximo de 3,50 m.
- Altura libre hasta el forjado del techo 1,00 m.
- Mínimo dos extintores.
- Alumbrado de emergencia.
- Señalética de evacuación y de los extintores.
- Pasillos de circulación de ancho 1,20 m como mínimo.
Y nada más.