Tipos de potencia instalación eléctrica según "cronología" (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#258332
fsi escribió:
Caduki76 escribió:
fsi escribió:La potencia del boletín, que como ya sabemos no existe, siempre deberá ser >= la contratada.

Sí,eso está claro,la potencia del IGA (boletín, instalada) es la máxima que se puede contratar, la cuestión es su relación con la potencia "solicitada".

Como ya te ha explicado MAZIN la solicitada (entiendo que para contratar) será "la más próxima a los tramos de contratación que tenga la cía", siempre por debajo de la del "boletín".

No,la solicitada no es en el momento de contratar,es muchísimo antes,cuando está el solar,es una potencia que se hace en "previsión" de lo que habrá allí.Es una "tercera" potencia aparte de la instalada y la contratada y la primera en "aparecer".Resulta crucial para no tener problemas con la Cª posteriores.
Avatar de Usuario
por
#258333
Caduki76 escribió:
fsi escribió:
Caduki76 escribió:
fsi escribió:La potencia del boletín, que como ya sabemos no existe, siempre deberá ser >= la contratada.

Sí,eso está claro,la potencia del IGA (boletín, instalada) es la máxima que se puede contratar, la cuestión es su relación con la potencia "solicitada".

Como ya te ha explicado MAZIN la solicitada (entiendo que para contratar) será "la más próxima a los tramos de contratación que tenga la cía", siempre por debajo de la del "boletín".

No,la solicitada no es en el momento de contratar,es muchísimo antes,cuando está el solar,es una potencia que se hace en "previsión" de lo que habrá allí.Es una "tercera" potencia aparte de la instalada y la contratada y la primera en "aparecer".Resulta crucial para no tener problemas con la Cª posteriores.

Eso en mi tierra se llama PREVISION DE POTENCIA y en el RBT y en las NNPP de las Cía's, también. :evil:
por
#258336
MAZINGER escribió:Eso en mi tierra se llama PREVISION DE POTENCIA y en el RBT y en las NNPP de las Cía's, también. :evil:

Vale,perfecto,llamale potencia prevista que se le solicita a la Cª (ITC10).Sin embargo,según conversaciones que mantuve con Industria (Andalucía) cuando se tiene ya el proyecto de ejecución de lo que se va a construir (imaginemos un colegio,por ejemplo, que no es un local comercial), no hace falta irse al 100 W/m2 de potencia prevista sino a lo que realmente sea.
Avatar de Usuario
por
#258400
Caduki76 escribió:
MAZINGER escribió:Eso en mi tierra se llama PREVISION DE POTENCIA y en el RBT y en las NNPP de las Cía's, también. :evil:

Vale,perfecto,llamale potencia prevista que se le solicita a la Cª (ITC10).Sin embargo,según conversaciones que mantuve con Industria (Andalucía) cuando se tiene ya el proyecto de ejecución de lo que se va a construir (imaginemos un colegio,por ejemplo, que no es un local comercial), no hace falta irse al 100 W/m2 de potencia prevista sino a lo que realmente sea.


Claro, ya lo sé, eso lo dice el RBT ¿pero no hablamos de eso, verdad? :ein
Es más eso que dices es cierto, PERO si la potencia que vas a prever es mayor que la que manda el RBT; si no, debes reservar la potencia de RBT.
por
#263487
Me surge la duda:
Una vez se sabe la Potencia Solicitada (de una urbanización entera con, viviendas, comercial, dotacional, industrial, etc), cuales sería los coeficientes de simultaneidad para determinar la Potencia Simultanea con la que se diseña la Red de Baja Tensión, los Centros de Trasformación, y la Línea de Media Tensión de Alimentación a sector.

Con IBERDROLA si que los se, los tiene publicados. Pero con las otra distribuidoras (ENDESA, Unión Fenosa, HIDROCANTABRICO,... ) no los conozco.
Palabras clave
Temas similares