Os expongo aquí el motivo de por qué me ha venido esta duda...
- Consultando un catálogo de NEXANS Brasil, he visto que un conductor LA 280 Hawk, tenía una "Ampacidad" (o sea, una corriente admisible) de 739 A.
- Si me voy al Reglamento de A.T. español, tengo que la densidad de corriente del aluminio, según la Tabla 11 es, para este conductor (sección 281,1mm²), de 2,2067 A/mm², y por tanto la corriente admisible es de 620,30 A. Si luego multiplicamos por el coeficiente reductor para considerar los alambres de acero (k=0,938 para 26+7 alambres), la capacidad será de 581,85 A.
Como podéis ver, la diferencia entre el catálogo brasileño basado en la norma NBR 7270 y la norma española, es de 157 A para un mismo conductor!!!
Sigo peleándome... ya os contaré si llego a alguna conclusión!
PD: Sólo he encontrado la versión de la NBR 7270 del año 1985, y no indica nada acerca de la corriente. Sé que está actualizada en 2010, pero desconozco si en esta nueva versión indicará algo...