Hola AntonioLG,
La salida de planta de un sector no tiene porque estar en ese mismo sector, por lo que si tu recorrido hasta la salida de la nave no es mayor de 35 m, si hay 25 ocupantes o mas, o no mayor de 50 m en caso contrario, cumpliras con la normativa.
Saludos
AntonioLG escribió:Hola a todos me pongo en catacto con vosotros para haceros la siguiente consulta:
Estoy realizando un proyecto de una nave existente tipo A con algo mas de 300 m2, la voy a sectorizar para ahorrarme el tema de Bies, mi pregunta es, al crear un segundo sector de incendios es recorrido de vacuacion de este puede coincidir con el de el primero, ¿tendria q hacer vestibulo previo?.
Espero me echeis un cable porque por mas que busco no encuentro nada que diga ni que si ni que no.
Gracias de antemano os dejo un plano que os aclara la situacion.
La salida de planta de un sector no tiene porque estar en ese mismo sector, por lo que si tu recorrido hasta la salida de la nave no es mayor de 35 m, si hay 25 ocupantes o mas, o no mayor de 50 m en caso contrario, cumpliras con la normativa.
Saludos