Veo varias cosas.. comento...
1) .. con el CT , a 30Metros.. las Icc, como poco 19KA.. la regulación de este, sera en el entorno de 6%.. ahí, en cabecera de cuadro, no tienes menos de 19KA.. luego las protecciones, 25KA de Ics, como poco...
Edito...
Ya veo.. estas simulando la carga del edificio, para las caidas de la LGA y demas..
2) NO veo un IGA ???.. en ese cuadro, NO hay un solo Inst para el cuadro.. veo dos, uno de 40 y otro de 250?¿?..
3) en la rama de la Iz, debajo del de 40, hay otro de 40... eso no te cumple selectividad.., no ??
4) en las rama de la Iz del todo.. donde esta el Pia de 20 II y el de 10 II ; aguas arriba tienes una ID de 25A.. no es suficiente ha de ser de 40.
5) Yo pondría un pia de 10 o de 6, para las emergencias, no ?? tal como esta, insertarle el pia en su linea.. no lo haceia así ??