[img]Pienso que también que se realiza para realizar el cambio de fusibles, ó aparamenta.
Pero hay que tener muy en cuenta es la, maniobra, ha realizar, depende la distribución del centro, ejemplo.
Un centro transformación de empresa con varios CTs, en malla.
Sin ningún tipo de cogeneración, fotovoltaica…
• Centro de entrega de energía (seccionamiento, medida protección, etc.). con salida al CT1. y salida del CT???
1. CT1 celda de entrada/salida1, Desde centro entrega. (Desconectado, conectado, puesta a tierra). + testigos vigilantes de tensión.
• CT1 celda de entrada/salida2, al CT2. (Desconectado, conectado, puesta a tierra). + testigos vigilantes de tensión.
• CT1 celda de seccionamiento.
• CT1 celda de seccionamiento, y protección general.
• CT1 celda de seccionamiento, y protección Trafo1 (Desconectado, conectado, puesta a tierra).
• CT1 celda de seccionamiento, y protección Trafo 2 (Desconectado, conectado, puesta a tierra).
• CT1 celda de seccionamiento, y protección Trafo … (Desconectado, conectado, puesta a tierra).
2. CT2 celda de entrada/salida1, Desde CT1 (Desconectado, conectado, puesta a tierra). + testigos vigilantes de tensión.
• CT1 celda de entrada/salida2, al CT3.
(Desconectado, conectado, puesta a tierra). + testigos vigilantes de tensión.
• CT2 celda de seccionamiento.
• CT2 celda de seccionamiento, y protección general.
• CT2 celda de seccionamiento, y protección Trafo1 (Desconectado, conectado, puesta a tierra).
• CT2 celda de seccionamiento, y protección Trafo. …
(Desconectado, conectado, puesta a tierra).
• CT2 celda de entrada/salida2, al CT???
(Desconectado, conectado, puesta a tierra). + testigos vigilantes de tensión. Hasta tantos centros hubiera, hasta regresar al centro de entrega de energía.
Vengo a decir esto, por que he visto varios incidentes, con colocar las puestas a tierras. Hay muchos operarios que creen que al conectar la tierra en la parte de alta cierra sobre la parte donde se va a realizar la intervención, y se ejecuta la maniobra, sobre la línea de entrada /salida, un corto seguro, si está con tensión.
Sobre la parte de baja, hay que tener muy en cuenta también si están los transformadores acoplados, por baja…