Cálculo de la intensidad de cortocircuito en un alternador (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#273729
Hola, haber si me podeis hechar una mano, tengo una instalación que se dispone unicamente de 2 alternadores que se acoplan en paralelo, con una potencia aparente unitaria de 1000 kVA cada uno, generando la energía eléctrica a un voltaje de 400 V, y estos se acoplan a un JdB, de donde se alimentan los consumidores. Cada uno de los alternadores tiene un 15% de reactancia subtransitoria.

Quiero saber la intensidad de cortocircuito, es que me lio un poco porque siempre he hecho ejercicios con redes de aguas arriba y nunca con un sistema donde el sistema se suministra la energia eléctrica así mismo.

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#273732
Hola,

Si tienes la oportunidad consulta el documento de schneider ct-158 p. 21, también el cuaderno 2 de abb: http://www.abb.es/product/ap/seitp329/e ... country=ES
Avatar de Usuario
por
#273748
Hay algo de bibliografía para el cálculo de cortocircuitos:

Richard Roeper - Corrientes de cortocircuito en redes trifasicas: Es bueno aunque con algunos gazapos. Lo puedes encontrar en bibliotecas de universidad pues creo que estaba agotado. Yo es el que empleo.

Schneider: Cuaderno nº 158 - pag 21 aprox. que ya conoceis perfectamente.
http://www.schneider-electric.com.ar/documents/recursos/cuadernostecnicos/ct1581.pdf

Por internet tambien hay alguna páginas como por ejemplo acabo de encontrar esta:
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/calculocorrientecortocircuito/default2.asp

Tambien el Grainger-Stevenson.

En
http://webfacil.tinet.org/usuaris/davage/T1_proteccions_20110228211241.pdf
tienes un ejemplo de calculo de cortocircuitos, habiendo generadores. No lo he comprobado.

Alguna explicación teorica en:
http://www.upnfm.edu.hn/bibliod/images/stories/tindustrial/libros%20de%20electricidad/Intalaciones%20Electricas/centrales%20electricas/centrales%20electricas2/CAPITULOS%201%202%20Y%203_1ER.PDF.pdf

Hay mucho en la red. Animo.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#275517
Por lo que puedo interpretar, no hay interconexión con red externa sino que trabaja en régimen aislado (tal vez sea algún buque, o funcionamiento aislado grupo en emergencia, una pequeña isla,... ), aunque eso yo no lo sé.

Logicamente, si hay red hay que considerarla.
Saludos
Palabras clave
Temas similares