Hola a todos,
estoy examinando un cuadro eléctrico, precisamente el de mi futura vivienda. En la finca se hicieron varias obras de reforma de instalaciones comunes, con lo cual, parece que la derivación individual es relativamente nueva. Al contrario, la instalación eléctrica de la vivienda es totalmente obsoleta.
De hecho, al cuadro llega la derivación con 3 cables (negro, azul, tierra) de 10mm2 cada uno. Luego, la tierra no se enchufa a nada..
Fase y neutro pasan por un ICP de 15A, un diferencial de 25A/30mA, un IGA de 25A. De allí ya se distribuye a toda la vivienda, en un único circuito. En fin, que la mujer que estuvo viviendo allí usó calefactores eléctricos y cocina eléctrica, todo sin toma de tierra. Sorprende que haya muerto de muerte natural y no de algún accidente.
Comentar además que la vivienda es un primer piso y la entrada queda justo encima de la sala de contadores. Es decir, que la longitud de la derivación individual será mínima, estimo unos 5 metros, 10 siendo muuy pesimistas.
Antes de ponerme a pensar al tipo de instalación eléctrica para mi piso, estoy intentando determinar la máxima intensidad que permitiría dicha derivación. Al principio pensaba en 40A, suponiendo que en las obras hicieron derivaciones para electrificaciones elevadas. Pero al trabajar con Cypelec, y al construirme una electrificación elevada estándar con un IGA de 40A, me da un error de algo que no se cumple, y precisamente este:
He estado trasteando con los datos de entrada y parece que la única manera de hacerle cumplir es aumentar el calibre a 16mm2..
A ver si me pierdo algo, porque leyendo por el foro hay derivaciones de 40A con 10mm2, por lo menos existen.. Posiblemente sea algo del software Cypelec que no consigo ver..
PD Por si alguien pregunta, mi versión es totalmente legal, es suficiente ver la hora en la que estoy posteando para entender que se trata de una after-hours..
estoy examinando un cuadro eléctrico, precisamente el de mi futura vivienda. En la finca se hicieron varias obras de reforma de instalaciones comunes, con lo cual, parece que la derivación individual es relativamente nueva. Al contrario, la instalación eléctrica de la vivienda es totalmente obsoleta.
De hecho, al cuadro llega la derivación con 3 cables (negro, azul, tierra) de 10mm2 cada uno. Luego, la tierra no se enchufa a nada..

Comentar además que la vivienda es un primer piso y la entrada queda justo encima de la sala de contadores. Es decir, que la longitud de la derivación individual será mínima, estimo unos 5 metros, 10 siendo muuy pesimistas.
Antes de ponerme a pensar al tipo de instalación eléctrica para mi piso, estoy intentando determinar la máxima intensidad que permitiría dicha derivación. Al principio pensaba en 40A, suponiendo que en las obras hicieron derivaciones para electrificaciones elevadas. Pero al trabajar con Cypelec, y al construirme una electrificación elevada estándar con un IGA de 40A, me da un error de algo que no se cumple, y precisamente este:
Código: Seleccionar todo
Vivienda-1 (0101)
Prots./Lín.: H07Z1 3 G 10:
I tiempo convencional <= 1.45 I admisible cable:
UNE 20-460, Apartado 433.2
I2 = 64.00 A <= 58.00 A = 1.45 x Iz
No cumple
He estado trasteando con los datos de entrada y parece que la única manera de hacerle cumplir es aumentar el calibre a 16mm2..
A ver si me pierdo algo, porque leyendo por el foro hay derivaciones de 40A con 10mm2, por lo menos existen.. Posiblemente sea algo del software Cypelec que no consigo ver..

PD Por si alguien pregunta, mi versión es totalmente legal, es suficiente ver la hora en la que estoy posteando para entender que se trata de una after-hours..