Teniamos que instalar unas luminarias antideflagrantes en un foso de un taller mecánico, la propiedad me sugiere instalar una tira de led flexible que es alimentada a 12V DC, en lugar de las antideflagrantes, ya que el consumo es menor y el coste también, el problema es que la tira led es IP65 pero no es antideflagrante, y la ingenieria del proyecto me dice que al ser alimentación 12V Dc, que no hace falta que sea antideflagrante..
¿Alguno podeis asesorarme? muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#280469
virtuall escribió:Hola:

la ingenieria del proyecto me dice que al ser alimentación 12V Dc, que no hace falta que sea antideflagrante..


Preguntales que de dónde sacan eso... Si están en zona clasificada, han de ser aptos para ella, da igual que sean IP67 y vayan a 12 o 220 V.
Avatar de Usuario
por
#280474
Goran Pastich escribió:
virtuall escribió:Hola:

la ingenieria del proyecto me dice que al ser alimentación 12V Dc, que no hace falta que sea antideflagrante..


Preguntales que de dónde sacan eso... Si están en zona clasificada, han de ser aptos para ella, da igual que sean IP67 y vayan a 12 o 220 V.

te me has adelantado goran porque a medio escribir me puse a buscar algo a medio camino. ....efectivamente para explotar solo se necesita una chispa y todos sabemos que las baterias de los coches son capaces de generar chispas visibles y por ende con capacidad de ignición, no obstante cierto que esl reisgo disminuye con el voltaje pero eso no exime de cumplir nada, ni da por cumplido todo.....
por
#280502
Secundo lo dicho por los compañeros.
Y ya que instalais material antideflagrante... no olvideis el tubo metalico y los cortafuegos...
O cable armado claro.
Saludos.
por
#280511
Es lo que yo pensaba y lo que le dije a la priopiedad, pero ellos me dicen que tras consultarlo con O.C.A., les dicen que al ser muy baja tensión de seguridad, podria ser correcta su instalación.

¿Que documentación puedo consultar para rebatir su opinion?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#280512
virtuall escribió:¿Que documentación puedo consultar para rebatir su opinion?Gracias
El REBT.. y diles que NO confundan las premisas de local húmedo mojado, con las ATEX.
Avatar de Usuario
por
#280519
virtuall escribió:Es lo que yo pensaba y lo que le dije a la priopiedad, pero ellos me dicen que tras consultarlo con O.C.A., les dicen que al ser muy baja tensión de seguridad, podria ser correcta su instalación.

Pero eso confundir tocino y velocidaf...

La baja tensión de seguridad es un requisito para contactos indirectos, el IP y la estanquiedad son para entrada de agua y polvo. Ninguno de ellos te asegura por si mismo que las luminarias no van a generar chispas, calentamientos etc. capaces de iniciar una explosión.
Avatar de Usuario
por
#280553
virtuall escribió:Es lo que yo pensaba y lo que le dije a la priopiedad, pero ellos me dicen que tras consultarlo con O.C.A., les dicen que al ser muy baja tensión de seguridad, podria ser correcta su instalación.

¿Que documentación puedo consultar para rebatir su opinion?

Gracias

las OCAS tienen unos tecnicos muy buenos pero rellenan el 5% minimo por comunidad con becarios, novatos y gente de diversa formación.... y si te ha tocado uno de los ultimos agarrate.....

yo repito lo dicho mil veces si mi becario acabo en una oca... dios salve a la industria espñaola.... que tio mas torpe tecnica y humanamente.....
por
#280585
Jejejej, a veces aparte del becario de la OCA, la culpa es del que pregunta y de lo que quiere entender...


Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro