- 23 Abr 2009, 05:45
#157086
Buenas,
Estamos proyectando un centro de transformación con 2 transformadores en un sótano de un edificio.
El sistema de tierras será con tierras únicas, sacando al exterior del mismo 4 picas para reforzar la puesta a tierra.
En el interior del centro, se instalarán verjas metálicas para separar los transformadores.
Habíamos pensado en utilizar (ya que el sistema es de tierras únicas), el mallazo del edificio como superfície equipotencial, cómo lo veis?, sería a fin de cuentas lo mismo que si instalarámos un mallazo en el centro.
También está el tema de las verjas metálicas, que se unirían al sistema de tierra. En el caso de un defecto, la tensión de contacto sería despreciable no?
La resistencia de tierra deberá ser muy pequeña pq de lo contrario se transmitirán tensiones a las masas de BT del edificio.
Un saludo