carritt escribió:Pues lo resolvere haber si tengo suerte asi, esta bien la direccion de 90 grados de los pilares hastiales?
Es mejor usar otros tipos de perfiles como IPE,etc o tambien tiene que ver sino se resuleve las nudos los coeficientes de pandeo??
Graciasss
los pilarillos si suelen colocarse a 90º de igual manera que has colocado los nuevos pilares de la entreplanta
Que te resuelva o no las uniones depende si esa unión concreta está implementada, y las uniones de cype valen tanto para dobleT como H. Fíjate que algo que no se suele hacer es empotrar vigas al alma de pilares, por tanto evítalo.
Cambiar las vinculaciones entre vigas modifica los coeficientes de pandeo, por tanto si cambias deben ser corregidos.
La elección de un ipe o un he depende en gran medida del pandeo, pero no en exclusiva. Las ipe son los mejores perfiles para aguantar la flexión y el pandeo con el menor peso, pero solo en un eje. las he pesan mas pero tienen una mayor resistencia en el eje débil. elegir el perfil de las vigas de entreplanta depende en gran medida de lo que te influya la altura libre. si te da igual usa ipe ya que el pandeo en el eje débil está impedido por el forjado y no hay color en el tema del peso, y sino HE que tienen menos canto aunque pesen mas.