Consultas y preguntas acerca de gas, productos petrolíferos licuados, o similar
por
#303069
Hola, queria haceros una pregunta a ver si podais ayudarme. ecesito hacer los calculos de ventilacion de una sala de calderas de dimensiones 5.7m x 5.5m x 2.46m. se va a instalar una caldera de 350Kw de baja temperatura. ¿Podriais ayudarme en cuanto al calculo y el tipo de ventilacion? Gracias
Avatar de Usuario
por
#303100
El sistema de ventilación a emplear vendrá dado por las condiciones que se cumplan de la tabla 1 de la UNE 60601:2006.
P. ejemplo: Para un edificio de nueva construccion, con gas natural, en una sala que se encuentra en un bajo y que dispone de superficie de baja resistencia mecanica, la ventilación a emplear sera natural, es decir un orificio con rejillas al exterior de una supeficie minima de S=20xA = 20x(5,7x5,5)=627cm².
Ten en cuenta que 627cm², es superficie libre, así que debes tener en cuenta que la rejilla te hace perder superficie libre.
Yo, por lo general, estimo que una rejilla de lamas metalicas te hace perder un 20%.
627cm² x 1,20=752cm². Es decir un orificio de 30cm x 25cm te daría 750cm². Suficiente.

Si la caldera es a gas natural, debes hacer el orificio a menos de 50cm del suelo.

Si las condiciones del local son otras, deberás consultar la norma, porque a lo mejor tienes que poner ventilación forzada, extracción, detección de gas,...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro