kingstom escribió:¿Alguno de los 2 te dice cómo realiza el reparto de fases?
Me refiero a lo siguiente:
Ejemplo 1: Un edificio de viviendas = suministro trifásico + cargas monofásicas (mayoritariamente), ¿alguno especifica en qué fase conectar cada vivienda?
Ejemplo 2: Una industria con suministro trifásico y cargas monofásicas+trifásicas, al calcular el esquema ¿pone en qué fase conectar las cargas monofásicas?
Realmente no son 2, sino 3.
CYPE tiene dos programas de electricidad:
Cypelec, que es el comparable a DMelec: http://cypelec.cype.es/
El módulo de electricidad de Instalaciones del edificio: http://electricidad.cype.es/
En los dos programas se permite asignar las cargas de cada fase.
En Cypelec, hay que condicionar el reparto de fases, creando tres líneas monofásicas que dependen de la línea trifásica.
En Instalaciones del edificio, el reparto se hace automático, primando el mayor equilibrio posible, y el reparto que hace el programa se puede modificar por el usuario: http://descargas.cype.es/2012/version_2 ... subcuadros