Hola, buenos días.:
Tenemos un transformador de 1250 kVAs, desde el cual se sale con 6 hilos de 150 mm² por fase, a un interruptor de 2000A.
Nos ocurre el siguiente fenomeno: desigual reparto de intensidad por cada cable.
FASE R - (225 A y 112 A) + (400 A y 253 A) + (72 A y 320 A)
FASE S - (260 A y 230 A) + (348 A y 200 A) + (200 A y 400 A)
FASE T - (127 A y 125 A) + (177 A y 162 A) + (263 A y 265 A)
Hay que tener presente que cada medida entre parentesis es un par de cables que estan unidos a la pletina del trafo por el mismo tornillo. Las medidas son al lado del transformador y no son fiables al 100%. Pero lo que si es fiable es el calentamiento elevado (50ºC en aislamiento de cable) en los de mas intensidad frente a calentamiento moderado (35ºC) en los de menos intensidad.
Hemos repasado aprientes, terminales, aprietes de terminales, etc...
Solo nos queda cambiar las pletinas del trafo, que no son de bronce, sino unas artesanales de cobre, que ya estaban cuando nosotros conocimos la instalación.
A alguien le ha pasado algo así?
Un saludo.
Bueno me respondo a mi mismo.:
Hemos cambiado las pletinas del trafo por unas de bronce, y el problema se ha solucionado de raíz.