biken escribió:En un suministro eléctrico de compañía 230/400 V se mide entre tierra y neutro 150 V.
Os ha pasado algo similar?
Saludos.
Hola, soy instalador electricista y tengo un problema similar (pero en mi caso son 200v) y encontré este mensaje en este foro y quisiera saber si encontraste la solución. Antes de formular una pregunta voy a arrojar algo de luz sobre el tema.
gsan escribió:Algo tienes en la instalación que no te está dando tierra bien
Has de mirar la toma de tierra de la instalación y del neutro si puedes.
Para ello has de soltar la instalación en el punto de entrada de la misma y medir , los valores de tierra, por un lado, y las tensiones entre fase-tierra, y neutro-tierra, si los valores son los correctos, pos a buscar por la instalación, de lo contrario tienes que investigar la centralización la puesta a tierra del edificio, y de ahí hablar con la compañía suministradora
Los 200v Neutro-Tierra que mido son en el poste de distribución de BT. Antes de toda instalacion interior.
Xabielec escribió:Eso es porque el sistema está muy desequilibrado, algo normal sobre todo en viviendas y al circular una corriente por el neutro te da esa diferencia de potencial.
Correcto, en mi caso existe un notable desequilibrio en las fases. Las tensiones de fase difieren bastante unas de otras, pero no es la única causa posible del problema.
jose-mac escribió:Supongo que lo primero es mirar la tensión entre fase y tierra, entre fase y neutro y entre neutro y tierra, y así ver si el problema es del neutro o del tierra.
Supongo que la tierra del poste es correcta.
biken escribió:Gracias por las aportaciones.
Pensé (o quizá deseé) que el problema fuera del suministro de la compañía eléctrica... ahora mismo no sé que pensar.
Los datos que tengo... son los siguientes:
Tensión fase-fase = 400 V
Tensión fase-neutro = 230
Tensión fase-tierra ≈330 V (?)
Tensíon neutro-tierra = 150 V
Cuando se averigüe el problema... espero poder contarlo por aquí.
Saludos y gracias.
En qué ambiente está tu instalación, es un ambiente ruidoso (motores con continuos arranques)...
jose-mac escribió:.. 150 V entre neutro y tierra y 330 V entre fase y tierra...
Me parece que tienes un problema y una situación que puede ser bastante peligrosa.
¿puede que sea un problema del tierra del transformador?
Uhmmmm!!!! me gusta... La instalación que me atañe es bastante antigua.
Gratal escribió:Yo creo que puede haber una fase a tierra. SI pudieras comprobar la tensión entre cada una de las tres fases y tierra... entre una de ellas y tierra te tendrá que dar sólo unos pocos de voltios indicativo de que está a tierra. Aunque la tierra este aguas arriba del diferencial algún disparo también suele haber.
Esto es un corto circuito, resultado => salto de protecciones => incendio
Weber escribió:Mide impedancia de bucle.
El neutro no está puesto a tierra. 
Mi pregunta viene relacionada con esto:
¿Puedo poner el neutro a tierra despues del contador y antes por supuesto de un diferencial?En caso negativo. ¿Puedo YO ponerlo en el poste antes del contador?Las preguntas son relativas tanto al aspecto legal como al aspecto técnico /útil
Poner el neutro a tierra forma parte de la red de distribución de BT, pero ¿y si debido a lo antigüa que es no está hecho?
PD: Por favor disculpen lo extenso del mensaje.