raulcles escribió:Buenas,
tengo 4 naves industriales adosadas, siendo del tipo A y considerando un riesgo intrinseco medio nivel 3.
La superfície es de 888 m2 divididas en:
Planta baja = 641 m2
Planta altillo = 247 m2
He divido la nave en tres sectores de incendio.
Sector I 337,00 m2
Sector II 283,88 m2
Sector III 251,74 m2
mmm habría que repasarlo.
raulcles escribió:Debo de instalar según normativa:
Extintores, BIE's, rociadores y hidrantes exteriores, verdad???
La hidrante exterior si existe una hidrante publica a menos de 100 metros me la puedo ahorrar, cierto?
OK
raulcles escribió:Y la pregunta definitiva sería, para las bie's y los rociadores, podría abastecer el agua a través de una acometida directa de compañía?
Si, siempre y cuando la compañía te pueda garantizar el suministro del agua que necesitas, a la presión que necesitas, las 24 horas del día, 365 días al año. Y además que esto te lo pase por escrito, para justificarlo ante bomberos. Como esto será dificil, necesitas instalar, depósito, grupo de presión, y motor diesel.
Un saludo.