Buenas, estoy calculando una red de rociadores según estabelce la UNE-EN 12845, para un riesgo ordinario 3, me salen a un máximo de 12 metros cuadrados por rociador para cubrir los 216 que me exije la norma un total de 18 rociadores, (12x18=216), lo calculo todo así.
mi sorpresa es cuando lo meto en cype para comprobar los cálculos de mi tabla excel cype me calcula con un total de rociadores simultaneos 22 para riesgo ordinario G3...
¿estoy haciendo algo incorrectamente o es un criterio propio de cype?.
Por otro lado se trata de un forjado reticular de casetones recuperable, con una altura de caseton de 45 cm, esto hace que al colocar la red de rociadores unos 10 cm bajo el forjado, cuando estoy en los casetones tengo una altura por encima de este de 55 cm, incumpliendo el máximo que me permite la UNE que son 30 cm creo.
Se han construido miles de metros cuadrados de forjados reticulares y esto lo habrá tenido en cuenta alguien..¿ o simplemente no se consdiera?..
Saludos.