Buenos días,
Tengo una "pequeña" duda en cuanto al cálculo de caudales de una instalación contra incendio. He buscado por diversas fuentes y todos coinciden en la misma fórmula: Q= V · S, sean en las unidades que sean (l.p.m, m3/s), ahora bien, mi duda es la siguiente:
Pongamonos en situación; se trata de rociadores para cubrir un tanque de combustible.
Diámetro del tanque: 25 m
Altura: 15 m.
Densidad del agua pulverizada: 16 l.p.m./m2 (Según norma UNE 23.503.89)
Pasamos a calcular el caudal:
¿Q= Densidad del agua · Superficie ? La superficie será la pared del cilindro: 2·Pi·(25/2) ·15 =1178 m2 --> Si lo multiplicamos por la densidad del agua: 16 · 1178 --> Q=18848 l.p.m.
Teniendo en cuenta que al tanque le rodean 26 boquillas:
Qboquilla= 18848 /26= 724,92 l.p.m. por CADA BOQUILLA (Una burrada)
¿Qué estoy haciendo mal?¿Alguien me puede ayudar?GRACIAS!!!