Hola, la temperatura t2 corresponde a la existente en el momento de motaje de la línea, y como no se sabe cual va a ser lo que se realiza es una tabla con diferentes temperaturas: 5, 10, 15, 20ºC para que el director de obra pueda ordenar al montador cual es la flecha o tense a utilizar, en que vano medirlo, etc. Interpolando valores intermedios.
En los tiempos que corren, el director de obra puede llevarse su ordenador portatil, su HP, su APP, o lo que sea para poderlo calcular en vivo y en directo, llevando su termómetro laser y entonces t2 sería la temperatura ambiental del cable a utilizar, preferiblemente en el vano donde se va a regular, a media mañana cuando n o existan bruscas variaciones temperatura.