Buenas:

En una instalación se ha construido un nuevo centro de transformación en que se ha aprovechado la instalación de tierras (herrajes del edificio) existente y han puesto un sistema TN-S (neutro a tierra). por otra parte la instalación de baja tensión ha llevado su tierra a parte (TT) con su diferenciales. ¿Es compatible este sistema? ¿pueden convivir un sistema TN-S y un TT juntos? ¿Conviene unir las tierras? ¿Se pueden unir estas tierras?

Gracias y saludos
Avatar de Usuario
por
#314935
No entiendo bien tu pregunta. En un CT hay dos tierras, herrajes o protección y neutro o servicio. Se pueden unir la PaT exterior en determinadas circunstancias que dependen de la Cía distribuidora, si no han de ir separadas.
por
#315015
Hola, si ya existía una instalación de BT que disponía de su toma tierra, es porque se alimentaba de la red de distribución y en este caso el esquema es TT por reglamentaqción.
Es decir que la instalación de BT tiene sus circuitos cableados conel conductor de protección y interrptores con reles diferenciales para proteger frente a contactos indirectos.
En esta situación si se instala un centro de transformación, se supone que de abonado, para o modificar la instlación interior, se tendrán tres tomas de tierra:
-La de protección o masas del CT. (nada tiene que ver con los esquemas TT, TN, TI ...)
-La de servicio del CT. o sea neutro a tierra en cualquier caso, e independiente de la anterior, de no ser que en conjunto y para la máxima intensidad de defecto en alta tensión la elevación de tensión sea inferior a lo indicado en MIE RAT 13,
-La de masas de la instalación interior BT, independiente, garantizando una distancia separación según ITC BT 18, o una tensión de transferencia inferior a 50 V, o bién unificada si se cumple lo indicado para la tiera del neutro CT.

Saludos.
por
#315162
Mi opinion es que se deben realizar tierras independientes para el CT y la instalacion de BT del edificio. Tienes que hacer una de Neutroy otra de herrajes para el CT, separadas segun los calculos que hagas, y estas dos deberan estar separadas de cualquier otra tierra.

No puedes unir las tierras del CT con las existentes del edificio. No creo que lo hayas proyectado así.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro