Hola, si ya existía una instalación de BT que disponía de su toma tierra, es porque se alimentaba de la red de distribución y en este caso el esquema es TT por reglamentaqción.
Es decir que la instalación de BT tiene sus circuitos cableados conel conductor de protección y interrptores con reles diferenciales para proteger frente a contactos indirectos.
En esta situación si se instala un centro de transformación, se supone que de abonado, para o modificar la instlación interior, se tendrán tres tomas de tierra:
-La de protección o masas del CT. (nada tiene que ver con los esquemas TT, TN, TI ...)
-La de servicio del CT. o sea neutro a tierra en cualquier caso, e independiente de la anterior, de no ser que en conjunto y para la máxima intensidad de defecto en alta tensión la elevación de tensión sea inferior a lo indicado en MIE RAT 13,
-La de masas de la instalación interior BT, independiente, garantizando una distancia separación según ITC BT 18, o una tensión de transferencia inferior a 50 V, o bién unificada si se cumple lo indicado para la tiera del neutro CT.
Saludos.