A lo indicado por wenner, también hay que señalar que los cables de 0,6/1 kV suelen tener todos prescrito ese sistema de instalación(enterrado bajo tubo o directamente).
En cambio para conductores aislados o cables de tensión asignada 450/750 V, no suelen tener este tipo de instalación como uno de los indicados en sus fichas técnicas, normas constructivas o guías de aplicación.
Por lo tanto, no sólo no se estaría cumpliendo el REBT(ITC-BT 15), sino que además no se estaría cumpliendo con los usos previstos según norma constructiva y tipo de cable(p.ejem H07Z1-K(AS) la norma UNE 211002, UNE EN 50525-3-31), norma que indica los usos para el cable (UNE 21176), etc...
Los cables más comunes con tensión asignada 0,6/1 kV tienen un ensayo de "no absorción de agua", lo cual permite indicar que estos cables pueden instalarse enterrados (ya sea directamente o bajo tubo). Además como bien indica Wenner, el que tenga una cubierta de protección evita que se deteriore el aislamiento en las operaciones de tendido del cable, alarga la vida del aislamiento por condiciones externas y le otorga mejor comportamiento a la abrasión.
Para el caso que nos ocupa, que es una Derivación Individual en instalación enterrada bajo tubo(sin tubo no se permite para D.I), según ITC-BT15 y normas de construcción de los cables existentes en el mercado, deberás instalar cable RZ1-K(AS) 0,6/1 kV (ó DZ1-K(AS)0,6/1 kV pero no suele haber en stock en ningún almacén y el primero es el más común). No hay más opciones.
Espero haberte sido de ayuda.