Por lo que yo sé un variador de frecuencia de por sí nunca te mejorará el factor de potencia, pues es un dispositivo generador de distorsión armónica y por lo tanto al generarse potencia de distorsión la ratio potencia activa/potencia aparente disminuye.
De manera general la configuración de un variador de frecuencia te generará armónicos de orden 5 y 7, y 11 en algunos casos. Lo más recomendable para atenuar la distorsión generada en esos casos es poner inductancias a la entrada del variador (lado red A.C.).
En caso que con sólo las inductancias siguieses teniendo problemas de armónicos lo ideal es poner un filtro activo.
Por cierto, la batería de condensadores no te mejorará el factor de potencia sino el cos(phi).