JUAN123 escribió:Hola.
Llevo el mantenimiento de una planta fotovoltáica y últimamente me está disparando el vigirex RH99P que controla el equilibrio entre fases de la parte de baja en AC. He comprobado la instalación y realmente no existe una fuga real a tierra. Tengo además un masterpac controlado por un micrologic 5.0A y puedo ver en el display del micrologic picos de intensidad muy breves pero del orden de un 30% de la intensidad medida.
Los disparos se producen siempre al medio día, en los momentos de picos de producción. Todo me lleva a pensar en que se trate de un problema de armónicos ¿Os ha ocurrido antes algo similar? Por desgracia no tengo un analizador de redes para aclarar un poco más el tema.
Otra duda, en teoría este vigirex está superinmunizado a los armónicos pero sólo a partir del 7º ¿Es así?
Saludos
Pero el vigirex no controla el equilibrio de fases, sólo defectos a tierra.
Cómo has comprobado que no tienes fuga en la instalación?
Qué fuga tienes en la instalación en condiciones normales de funcionamiento?
Cómo lo tienes regulado?
Puedes tener realmente un problema de aislamiento que se muestra cuando las líneas están más cargadas.