Pues, seré confiado, pero para instalaciones en zonas con red de agua (núcleo urbano o polígonos) siempre cuento bies conectadas a red sin más. Tengo en cuenta que en el trámite de licencia TODO lo que dice el proyecto es revisado y aceptado por el tècnico municipal, por tanto, en caso de jucio nos vamos los dos haciendo manitas.
Para raulcles caudal de bie25=1,6l/s y el doble para la 45 (creo que lo indica la MIE-APQ). Las presiones en punta de lanza no recuerdo si es 2 o 2,5bar (mira RD1942/1993).
Para rociadores de red pública ni en sueños, hasta que hace 1 mes encontré que la cía de aguas de Badalona admite hasta un cierto caudal.
Y, por si pensabas que te librabas del hidrante, en cataluña tenemos el RD241/1994, para que todo hijo de dios tenga hidrante a menos de 100m de su casa o local o lo que sea...
Para raulcles caudal de bie25=1,6l/s y el doble para la 45 (creo que lo indica la MIE-APQ). Las presiones en punta de lanza no recuerdo si es 2 o 2,5bar (mira RD1942/1993).
Para rociadores de red pública ni en sueños, hasta que hace 1 mes encontré que la cía de aguas de Badalona admite hasta un cierto caudal.
Y, por si pensabas que te librabas del hidrante, en cataluña tenemos el RD241/1994, para que todo hijo de dios tenga hidrante a menos de 100m de su casa o local o lo que sea...