- 03 Jun 2014, 09:12
#339584
Hola, gracias por la respuesta, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Se me había olvidado comentarlo pero el cerramiento es de panel de hormigón dispuesto en horizontal cogido a las alas, por lo que no tengo correas ni puedo considerar impedido el pandeo en el plano del pórtico.
El problema que tengo es que como el dintel está inclinado, en NuevoMetal3D no puedo meter cruces de SA porque no hay un rectángulo perfecto entre las barras.
Ayer se me ocurrió girar el pilar, para tener la incercia mayor para resistir en el plano débil de pandeo, pero parece que NM3D no me calcula la unión de esta manera, así que me tocará hacerlo a mano, o ya veré que se me ocurre.
Gracias de nuevo.