- 27 Nov 2007, 00:57
#35078
En Madrid-Castilla La Mancha Unión Fenosa tampoco lo permite, esto es te indican que montes CGP en vía pública y partas desde ahí con la LGA. Razones a mi me han dado varias: por una lado, si la LGA partiera del propio CT el tramo de LGA que queda en el interior del CT sería propiedad de la comunidad, por lo que en caso de avería el instalador de la comunidad debería entrar al CT a repararlo. Sin embargo, legalmente no podría acceder a ese CT con lo cual ya está el problema.
Por otro lado, en el caso de incendios, vertidos de aceite, ... siempre es más problemático que haya una conexión directa entre el CT y el edificio.
En resumen yo veo mucho más ventajoso el montar una CGP y separar instalaciones y propiedades y olvidarte de problemas.
Saludos.