rcarraez escribió:Antes de escribir el tema estuve mirando por el foro y no encontré nada al respecto. He seguido mirando y he encontrado esto: viewtopic.php?f=14&t=46033&p=345707&hilit=alta#p345707
Parece ser que se debe interpretar como instalación interior...
Esa interpretacion es correcta. En una instalacion industrial con el contador en MT, no existen instalaciones de enlace, todo es instalacion interior. Por tanto no existe ni CGP, LGA, CC, DI, ICPs ni DGMPs. Las ITC-BT 12 a 17 no aplican.
Las instalaciones de enlace son las instalaciones BT que unen la acometida de la compañia electrica con las instalaciones del usuario; si la acometida es directamente en MT no existen.
El tramo desde el transformador para la nave es instalación interior.
Quizá el lio viene de como interpretas "interior". se refiere a que son interiores a la instalacion del usuario, no a que estén físicamente dentro de un edificio. En la guia de aplicacion del ITC-BT-19 lo aclara: "las instalaciones interiores o receptoras [...] pueden estar situadas en
el interior o en el exterior, en montaje aereo, empotrado o enterrado"