DeWitt escribió:1.-Cálculo de ocupación según DB SI 3:
58.66 m2 // 1.5 personas/m2 = 40 personas
2.-Nº de renovaciones según RITE:
-Para calidad IDA 2, 12.5 l/s y por ocupante -> Total = 500 l/s = 0.5 m3/s
-Para un volumen del local de 146.65 m3, se obtiene 0.5 m3/s // 146.65 m3 = 3.41x10^-3 renovaciones por segundo (este el paso que quizás no esté haciendo bien)
Par espacio ocupados, debes utilizar siempre el criterio de l/s por persona, nunca el de volumen del espacio (este es para no ocupados habitual). Así que no necesitas realizar un numero de renovaciones, si no garantizar un cauda de extracción de 500 l/s
Si podrias utilizar otro metodo, como eld e lectura directa de concentración de CO2, con lo que se consiguen considerables ahorros, al no ventilar si no es necesario.
Sobre los resultados que te salen, son los que són... ; no hay mas, la ventilación supone eso, peor el uso lo requiere una, un aula tiene una gran presencia humana, y ello conlleva una gran carga de contaminante del aire. NO olvides tampoco, que debes incluir un recuperador de, al menos, una eficiencia del 50 a 55% .. con lo que la carga térmica real por ventilación no te supera los 6Kw, lo que ya es mas razonable. Recuerda que debes recuperar si supera 1800m3/h de caudal de extracción total, pero nada te impide incluir un recuperador, con menos.
Pero entrando a loq eu preguntas.. ¿como reducir el caudal de ventilación?..
Usas la prescripción del RITE, cosa que es adecuado, ... pero tambien puedes aplicar la UNE 13779
IT1.1.4.2.1 Generaridades, punto 2)
En su tabla 11, pag 16, define los cudales requeridos por persona...
Tabla 11.JPG
Como ves es casi la misma que el RITE, pero en este caso te admite un rango.. (el valor central del ese rango, es el que indica el RITE).. así que puedes minora la ventilación. Para tu caso de IDA 2, te admite 10 a 15 (tu has usado 12,5)) es un 20% menos.
Esto es todo lo que puedes hacer.
Saludos.