felipe escribió:Hola.
¿Alguien puede ayudarme con la fórmula para hallar la intensidad de cortocircuito que soporta un cable desnudo LA-56 (ahora 47-AL 1/88T1A) con un tiempo de desconexión t=0,6 s?
En primer lugar decir que ni el reglamento de lineas AT ni el de instalaciones AT obligan a calcular la intensidad a corto de conductores desnudos.
El criterio de cortocircuito es un criterio termico, calculado hasta la temperatura máxima del aislamiento; si no hay aislamiento el cable no se puede dañar. Los fabricantes no ponen tablas ni graficos de cortocircuito en sus catalogos de cables aislados.
Habria que considerar la temperatura a la que el conductor se empieza a fundir. En ese caso las intensidades de CC admisibles por un cable desnudo son siempre mucho mayores que las intensidades reales que habrá en la red.
Dicho lo cual, el proyecto tipo de linea de AT de fenosa incluye formula y tabla para el calculo de esta intensidad. Pero es el unico, otras compañias no lo tienen.
Proyecto tipo LAT aerea fenosaFormula y tabla en pagina 10. Spoiler: LA-56 a 0,6 seg es 5,95 kA.
Los de fenosa se han sacado de la manga el valor de temperatura ultima de 200 ºC, es discutible pues otras fuentes dicen que un cable ACSR como el LA-56 puede aguantar hasta 640 ºC.
En cualquier caso si estas haciendo un proyecto de linea AT no tienes que poner este calculo (salvo que sea para fenosa)