- 08 Nov 2008, 17:16
#124805
Como se explica en el Documento Técnico de Schneider, dada la forma de calcular la intensidad máxima de cortocircuito, existe una elevada posibilidad de que la corriente calculada sea superior a la que realmente se produzca. Hay que considerar por otra parte que la corriente de cortocircuito se calcula para el punto de colocación del aparato. El cortocircuito puede producirse a lo largo del cable que se protege, siendo así que la corriente de cortocircuito va siendo menor a medida que nos alejamos de las bornas de salida del interruptor, como consecuencia de la impedancia del cable.
Entiendo que cuando la continuidad del servicio es fundamental, el poder de corte de servicio debe ser el 100% de Icu. Cuando una interrupción en el servicio durante el tiempo que se emplee en la sustitución del interruptor es admisible, puede considerarse la posibilidad de utilizar un interruptor de poder de corte de servicio por ejemplo de 75% del poder de corte último asignado, asumiendo el riesgo de que, a largo plazo, pueda producirse en algún caso un deterioro del aparato, al tener que cortar una corriente inferior a la Icu pero superior a la Ics Es cuestión de valorar si ello merece la pena en función de la diferencia de precio de los aparatos.