Te cuento mi opinión.
Tinerfe escribió:Muchas gracias por las respuestasm
a ver para aclararme:
a) Según la tabla 1 de la ITC-BT-22, en la columna de bifásica (2F) se divide luego en una columna F y otra N ? No deberíamos tener F-F-N ? o F-F?
Son dos fases (F) y te indica que debes proteger ambas salvo si el sistema de distibución es TT o IT y además, tienes protección diferencial.
Tinerfe escribió:b) Respecto a la tabla de Intesidades de lineas y fases, si por ejemplo tengo una línea de 10A, cada fase (bifásica) debería soportar 10A o cada fase llevaría 5A ?
Si tienes una carga que consume 10A y la conectas, por ejemplo, entre R y S, por ambas fases circulan 10A. Es como un sistema monofásico de los que utilizamos comunmente, en los que los amperios que van por la fase, retornan por el neutro.
Tinerfe escribió:c) Respecto al Neutro, no debería llevar neutro? Como se protegen los equipos sin neutro? no es necesario? No debería tener 2F+N ?
El neutro se utilizaría para alimentar equipos monofásicos a 127V, pero es difícil que encuentres algo que funcione a esa tensión. También podría ser que te encontraras algún receptor trifásico que utilice el neutro para el centro de la estrella (por ejemplo, agrupación de resistencias a 220V), o máquinas industriales que usen el neutro para la maniobra.
Gracias![/quote]