Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#368336
Saludos

¿Alguien conoce como calcular el valor teórico de resistencia de tierra utilizando una configuración de puesta a tierra en pata de ganso?

Es para una pequeña torre de telecomunicaciones, donde el suelo son calizas ligeramente alteradas. La tierra es común para pararrayos y puesta a tierra de las masas y equipos de radio.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#368340
felipe escribió:¿Alguien conoce como calcular el valor teórico de resistencia de tierra utilizando una configuración de puesta a tierra en pata de ganso?

No lo conozco, pero ¿no te vale considerar el conductor desnudo enterrado y las picas con disposición en paralelo y con las fórmulas de la itc-bt-18?
Avatar de Usuario
por
#368345
Como primera aproximación podría valer.
El electrodo lineal de cada "pata" y sus picas se asumen como resistencias en paralelo y la composición entre rayos también en paralelo.
Lo calcularé como dices y seguiré investigando para ver si existe una formulación más exacta.
Gracias.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro