virtuall escribió:Hola:
¿Podemos corregir ese desfase con una bateria de condensadores correctamente dimensionada?
¿Alguna otra solución?
.
Respuesta corta: No.
Respuesta larga: Todos los variadores tienen un factor de potencia a la entrada de 0.98 aprox, independientemente del factor de potencia del motor. Lee los hilos del foro que explican la diferencia entre coseno de fi y factor de potencia.
Un variador no genera reactiva, (el factor de potencia es por los armónicos, el coseno de fi de un VFD es cero) y la reactiva del motor no pasa a la red, por lo que un variador no se puede corregir con batería de condensadores.
Por tanto, creo que estais diagnosticando erroneamente el problema que teneis, en la alimentación no se debería leer reactiva, se me ocurren varias cosas:
-El VFD que está conectado al motor que hace carga es regenerativo (AFE) o normal?, y el que está en el motor a probar?
-el VFD que está conectado al motor a probar tiene filtro de entrada LCL o similar ? filtro de salida dU/dt o similar?
-La instrumentación que usais para medir el consumo es TrueRMS? que nivel de armónicos THDi y THDv hay en la alimentación?
-Como has calculado las perdidas? incluyes las de los 2 motores y los 2 VFDs?