¿Seria correcto desde el punto de vista de la protección contra contacto indirectos, proteger el motor que acciona la puerta automática y la bomba de achique de un garaje aparcamiento, con un diferencial de 300 mA?.
Un saludo.
por
#40271
En principio no debe de ser un problema.

Eso sí, tendrás que verificar la tensión de contacto y que sea menor de 50 V (o 24 V si es local húmedo). Al poner un diferencial de 300 mA deberás comprobar bien la resistencia a tierra que tienes.

Saludos
por
#41173
Si es un problema. En la tabla de reacciones del cuerpo humano con la intensidad, 300 mA es paro cardiaco seguro, sin embargo 30 ma no.

Un saludo
por
#41175
isrm escribió:Si es un problema. En la tabla de reacciones del cuerpo humano con la intensidad, 300 mA es paro cardiaco seguro, sin embargo 30 ma no.

Un saludo


si es menos de 200 ms estarias en la zona AC-3 (peligro moderado). Los diferenciales normales son instantaneos. De todas maneras los que tienes que asegurar es lo de la tensión de contacto por normativa.
Avatar de Usuario
por
#41176
El diferencia de 300 mA, es totalmente correcto.

Como indicación sirva que en alumbrados públicos según REBT 2002 se permiten colocar diferenciales de 1A.

Eso sí, lo condiciona a la tierra que se tenga, o sea que en tu caso deberías hacer lo mismo, ver que tierra tienes y comprobar si te vale el diferencial de 300 mA.

Con 30 mA la resistencia de tierra debe ser menor de 20 ohmiosl, con 300 mA ahora mismo no me acuerdo.

FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Desaparezco hasta los reyes :botando :botando :botando :botando :botando :botando :botando :botando :botando :botando :botando
Avatar de Usuario
por
#41368
La cuestión no es si es apropiado o no el diferencial de 300. el reglamento permite ID de 1a y de 3A de fuga.
La clave está en la resistencia de TT que se tenga.
ESta debe ser tal, que en condiciones de maxima fuga ANTES de disparo ( es decir 299ma exagerando), no nos deje una TENSIÖN RESIDUAL superior a 50V / 24V.
Recordar que el objeto de un diferencial, no es disparar cuando aguien haga un contacto.. sino eliminar la posibilidad de que exista esa tensión residual en las partes metalicas, trabajando en conjunto con la TT.