- 13 Mar 2007, 19:49
#4582
En el RITE se dice:
ITE 02.13 Contabilización de consumos
Las instalaciones de climatización, calefacción, y/o ACS en edificios previstos para múltiples usuarios dispondrán de algún sistema que permita repartir los gastos correspondientes a estos servicios, en función del consumo de calor, de frío y de agua caliente sanitaria de cada usuario. El sistema previsto, permitirá regular los consumos así como interrumpir los servicios desde el exterior de los locales.
En particular, en las instalaciones centralizadas de climatización y de calefacción en edificios de viviendas, se instalará, en el tramo de acometida, un contador de energía térmica junto al dispositivo de regulación todo-nada referido en el apartado 02.11.2.2, que permita la medida del consumo de cada vivienda desde el exterior de la misma.
Las instalaciones de producción centralizada de agua caliente para usos sanitarios deberán estar equipadas con un contador por cada vivienda o unidad de consumo susceptible de individualizarse. La medición del
consumo podrá realizarse desde el exterior de los locales servidos. No se permite la centralización de los contadores.
NO se permite porque como hemos dicho centralizar provoca derroches de agua y de energía.
No obstante, si que se podrían realizar centralizaciones por planta, situando los contadores equidistantes de todas viviendas, siempre que los tramos del contador hasta las viviendas no sean muy largos (digamos unos 10 m).
Saludos
Una crisis es lo que usa la Naturaleza para evolucionar