RaulGz
Es detección de incendios.
Particularmente pongo los tres sistemas (detección automática, alarma manual y comunicación de alarma) de acuerdo a la definición que hace la propia CPI96, pero en las aclaraciones del MFOM deja los pulsadores manuales como aconsejables.
El DB SI exije actualmente sólo detectores automáticos.
Ojea este tema, te aclarará lo de las sirenas:
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=491
Las condiciones que debe reunir el recinto del ECI y demás condiciones están en la 23007 14
Particularmente procuro agrupar el ECI con el cuadro eléctrico y demás mandos del garaje en un lugar fácilmente accesible desde el exterior y si es posible fuera del recinto "garaje"
Si colocas pulsadores ojo que el RIPCI exije distancias máximas (25 m) inferiores a la norma (30 m).
Tienes algún tema más en este mismo foro sobre detección
Si tienes alguna duda dímelo
saludos