cucoide escribió:¿En qué norma de diseño de abastecimiento de agua indica que hay que tener en cuenta la actuación de bomberos?
Hombre TAMA, implícitamente lo decía la CPI y ahora lo dice el CTE, al exigir que el abastecimiento se realice a las 2 BIE más desfavorables durante 1 HORA. ¿Y si no se ha extinguido el incendio en esa hora? ¿Qué hacemos? ¿Damos a los ocupantes del edificio por muertos? (Es broma)
El caso es que las BIE de 25mm son para uso de los ocupantes del edificio las de diámetros superiores pueden hacer "despegar" a cualquier persona sin la preparación y la condición física necesarias.
Entonces si damos por sentado que los bomberos van a cortar la luz, porque poner una principal electrica, no bastaria con una principal diesel+jockey ?????
La diesel bastaría, pero porque complicarse la vida, los bomberos cortarán la luz o no, pero repito que una vez que llegan los bomberos, todo el mundo fuera, y a ellos les da igual que las BIES funcionen.
Saludos
Cucoide:
1) Ni antes la CPI, ni ahora el CTE dicen implícitamente nada del abastecimiento de agua de un sistema de bies.
Remiten
explícitamente al RIPCI, y éste a la 23500, y en ésta el proyectista puede perfectamente elegir
reglamentariamente un abastecimiento categoría III para un sistema de bies, y entre todos los que puedes elegir en la tabla 6 está un abastecimiento con una única bomba principal eléctrica alimentada de acuerdo a las condiciones eléctricas establecidas explicitamente en la misma norma.
Otra cosa es el RSCIEI.
2) No elucubréis con la actuación de bomberos, si la alimentación eléctrica al grupo está de acuerdo a norma, si lo desconectan es sabiendo perfectamente lo que hacen.
Repito, hasta aquí es puro reglamento. Nada más
Ahora bien, te doy ABSOLUTAMENTE la razón en que es más fiable, ir a un abastecimiento categoría II o categoría I instalados de acuerdo a norma. Siempre he estado, estoy y estaré a favor de la seguridad, pero el cliente tiene perfectamente derecho a cumplir los mínimos del reglamento, que para eso está.
saludos
Se me olvidaba, hay muchos bomberos que SI utilizan los medios de protección contra incendios de los edificios.