saludos javi... una parte sin tratar.... jope el 80%nada menos....
Lo que pasa es que los cassette es verdad que no les puedes meter mas que eso, por que estan hechos para aspirar aire de la sala, no de las tomas auxliares que admiten sólo una fracción, pero eso no implica que otras unidades de tipo conductos no puedas introducir todo el aire exterior. En realidad a las máquinas les da un poco igual a final, van a trabajar dando una potencia frigorífica y si la tienen van a bajar la temperatura del aire exterior hasta por debajo de la temperatura de sala, (de otra forma no podrían combatir las cagas internas, radiaciones de ventanas y transmisiones) y si bajan de la temperatura de la sala el refrigerante sigue estando a temperatura de trabajo adecuada. Además hay máquinas que tiene esta posibilidad como los roffotop con tomas de aire exterior y yo lo he visto hacer en muchos sitios (meter aire exterior enconductos de retorno) y no pasa nada y aqui en Sevilla te puedo asegurar que el aire exterior está suficientemente calentito......
Eso si la máquina la máquia debe tener capacidad suficiet para el cadal que va a tratar es decir la carga a combatir para pasar el aire exterior a aire de sala debe ser inferior a la potencia de la máquina, cosa que a veces no se tiene n cuenta y puede pasa lo que dices...