Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#5420
Hola a todos, estoy haciendo el proyecto contra incendios de una nave industrial tipo D con riesgo intrínseco medio, alguien sabe decirme cual es la estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes?
Gracias.

PD: el establecimiento industrial no está ubicado en un edificio con otro uso.
Avatar de Usuario
por
#5497
¿Preguntas por la estabilidad exigida o por la que presenta la estructura? En este último caso tendrías que dar más datos.
por
#5521
La estabilidad exigida.
por
#5536
Dado que la tabla 2.2 no lo especifica, yo lo asemejaría a un tipo C.
por
#5561
Antonio Alé escribió:Si es tipo D, simplemente no se le exige.


Yo también creo que esto es lo más sensato que se puede deducir del RD2267.
por
#5795
Gracias compañeros.Yo lo había asemejado a una tipo C, poniendo R15.