- 28 Mar 2007, 08:24
#5648
Efectivamente no existe central combinada y algunas marcas por ejemplo MORLEY -IAS ni fabrica central de CO.
Por otro lado , hace algunos años , puse una Central de CO en un vestibulo estanco , actualmente Vest. d Independencia , la OCA me acosejó que la quitara de ahí , aunque su cometido era verificar la red de agua CI para industria. Posteriomente en licencias , un abogado q no ingeniero , me la hizo quitar argumentando que no se podía poner en los V.IND. nada susceptible de arder que por un lado es logico pero por el otro me jodio bastante.
En el propio garaje no las puedes poner , porque cualquiera tiene acceso a ella , yo las coloco siempre junto al cuadro de los extractores por muchas razones :
-La cercania te hace poder controlar las 2 cosas ( ves la maniobra )
-La instalacion se abarata ,- hilo ,-tubo , +rapidez ,- M.Obra ( muy imp)
-Nadie tiene acceso a ellas excepto los de mantenimiento.
-Legalmente está permitido ( ni siquiera los PGOUB que suelen ser mas restrictivos dicennada)
Aunque siempre suele haber algún paño donde ponerlas ( unas escaleras , un distribuidor , trasteros , alguna que otra vez el arquitecto se acuerda de esto y les dá ubicación etc )
En fin , si te he sido de ayuda me alegro , si no al menos lo he intentado
SALUDOS