- 09 May 2008, 15:31
#75366
La canalización de enlace inferior como mucho va a ser de 6 tubos de 40mm de diametro de manera que si tienes una canalización de 3, 4 o 5 tubos es atendiendo al número de viviendas y para todos esos casos la canal a utilizar es la misma de 40x110.
Si la canalizacion de enlace inferior son 6 tubos puedes usar la canal de 40x110 , la canal de 60x110 la canal de 60x190 y la canal de 60x230 dependiendo de el número de viviendas.
Yo no creo que sea acertado decir que 6 tubos equivalen a 60x190 porque no es así ya que dependiendo del número de viviendas se usará una canal u otra.
Entiendo la equivalencia a número de viviendas pero no a número de tubos.
Incluso en canalización principal imagina que tenemos 14 viviendas, tendremos que utilizar 6 tubos de 50mm de diametro o canal de 40x60 pero para 19 viviendas seguimos teniendo que usar 6 tubos de 50mm pero la canal ya es de 40x90.