Qué es una CSP? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#78797
Alguien podría aclararme qué es exactamente un CSP (Caja de seccionamiento y Proteccion?). Parece un término muy usado pero en el REBT aparece sólo CGP y contadores. COmo mucho CGPM cuando está todo junto.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#78799
¿Donde has visto lo de CSP, JSC? :mrgreen:
Puede ser un centro de seccionamiento y protección en media tensión
por
#78801
Con lo poco que me gustan a mi las siglas, y hasta mi nombre es así.

Lo acabo de ver en un email de un tío de endesa, comentando un proyecto de urbanización de unas parcelas. Transcribo textualmente:

"Por cuanto a las líneas de baja, cuando alimenta a más de una parcela han de realizar entrada y salida en las respectivas CSP y continuar hasta las siguientes"
Avatar de Usuario
por
#78809
A mi me da... que se ha equivocado de letra. Querrá haber dicho CGP
Avatar de Usuario
por
#78811
Liados escribió:A mi me da... que se ha equivocado de letra. Querrá haber dicho CGP

:yep :yep
En el contexto que indicas cuadra mucho CGP :yep
Avatar de Usuario
por
#78813
CSP: Conjunto de Seccionamiento y Proteccion.

Esta constituido por dos armarios unidos, uno de los cuales aloja las cuchillas para los seccionamientos de entrada y salida de linea, y el otro para los fusibles de proteccion de hasta dosl ineas generales de alimentacion susceptibles de instalarse como maximo en su interior.
por
#78814
Puede que tengáis razón. A mi tambien me lo parece, pero como creo que no es la primera vez que lo veo, quería oir segundas opiniones.

Enlazando con la otra pregunta que he hecho esta mañana... no tenéis ninguna idea de como hacerlo?

http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... 495d9b7b58

Gracias
por
#78816
gracias por la última respuesta, pero entonces...sirve el CSP como CGP?

¿Para que es necesario colocar los seccionadores? EN el REBT no aparece nada ... o no lo encuentro que todo puede ser.
por
#78819
Esto es más de NNPP.

Al seccionar una línea, se corta la corriente de esa línea.
por
#78844
Hola

La CSP que dice la compañia es la caja de seccionamiento y protección que se coloca debajo de la caja de contadores. En el caso de Zaragoza se trata de un armario PN 57. Uno para la proteccion y otro, el superior para los contadores de vivienda. En cierta manera tambien es la CGP.


Un saludo
por
#78923
Así que desde el trafo se colocarían:

Trafo -- CBT -- CSP -- Contador --> Instalación particular

os parece correcto?
Avatar de Usuario
por
#78939
Eso viene a ser parecido a una BTV???
por
#78940
Mas siglas no, por favor!!! ¿Qué es una BTV? La televisión de Bilbao?

....google...

Base tripolar vertical... gracias pero cada vez estoy mas confundido
Última edición por J.S.C. el 22 May 2008, 16:22, editado 1 vez en total
por
#78978
bases tripolares verticales, si no recuerdo mal.

En definitiva, salidas de un CBT. :cunao
por
#78979
A ver si encuentro alguna página con información sobre instalacinoes de enlace y toda la aparamente involucrada porque es un poco confuso todo esto.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro